am 07. November 2023 08:49
Endlich war es soweit, der Dimmer von Bosch ist verfügbar, wurde am Samstag geliefert, angeklemmt und das einrichten konnte beginnen. Während des festlegens ob Phasenanschnitt/Abschnitt gehen auf einmal die LED Lichter aus. Nachdem der Kontroller nicht mehr erreichbar war, versuchte ich diesen auf den Werkszustand zurückzusetzen und bemerkte, dass die Status LED gar nicht mehr leuchtet, weder rot noch grün. Zum testen ob es an der Verkabelung liegt, einen Licht und Rolladensteuerung angeklemmt, welcher ohne Probleme funktioniert. Am Sonntag habe ich dann die Meldung über das Kontaktformular bei Bosch gegeben, dass der Dimmer defekt ist, leider bisher noch keine Reaktion! Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann dass die Status LED des Dimmers keinen Zucker mehr macht? Wie lange dauert es in der Regel, bis man eine Antwort vom Support Team erhält?
am 21. November 2023 09:54
Hallo @MLange,
entschuldige bitte, dass du so lange auf eine Antwort warten musst. Ich hake nochmal bei meinen Kollegen im Service nach und melde mich wieder.
Viele smarte Grüße
Ulrike
am 01. Dezember 2023 21:30
Ich habe ein sehr ähnliches Problem. Auf einmal reagiert keine Lampe mehr. Wie wurde dieses Problem gelöst?
am 01. Dezember 2023 21:39
Was heißt auf einmal? Während der Einrichtung des Dimmers? Oder ging schonmal alles einwandfrei und jetzt nicht mehr?
am 03. Dezember 2023 23:43
Habe heute nochmal getestet: einen neu verpackten Dimmer eingebaut: fubktioniert. Den „alten“ wieder eingebaut, reagiert gar nicht. Der alte Dimmer ist ca 2 Wochen alt und vielleicht 10,15x licht an / aus.
Den werde ich zurück schicken müssen, hoffe nur dass das kein Dauerzustand mit diesen Bosch Geräten wird!
am 01. Dezember 2023 22:05
Er ging erst. Dann bin ich beim Einbau auf die reset Taste gekommen. Seitdem geht nichts mehr und die Taste reagiert nicht mehr (auch lange gedrückt halten keine Farbe auf der LED). Strom liegt an
am 02. Dezember 2023 11:06
Hallo @jx ,
ich hatte Kontakt mit dem Support gehabt, daraufhin habe ich eine Ersatzlieferung bekommen. Jetzt fängt das ganze Spiel schon wieder von vorne an. Auch mit der Ersatzlieferung hatte ich leider keinen Erfolg und warte nun seit Tagen schon wieder eine Antwort von Support Team. Hier meine Mail ans Support Team:
Hallo Bosch Team,
am 02. Dezember 2023 11:31
Ich würde vor weiteren Experimenten und Reset für mehr Signalstärke sorgen, durch Installation eines Repeaters, z.B. Zwischenstecker Kompakt .
Dass du zwei defekte Geräte hast, bezweifle ich. Der Fehler liegt entweder in der Bedienung oder, wie auch immer, grillst du das Teil ungewollt. Oder es liegt einfach ein Missverständnis vor und alles ist i.O. außer der Signalstärke.
am 14. Februar 2024 23:08
Ich habe das gleiche Problem bei mir. Der Dimmer war zuerst richtig eingelernt und funktionierte auch. Nach paar Tagen Benutzung reagiert er gar nicht mehr und scheint kaputt zu sein. Könntest Du das Problem lösen?
am 15. Februar 2024 08:47
Nein, ich konnte das Problem nicht Lösen. Ich hatte Ende Dezember nochmals Kontakt mit dem Kundenservice. Ich wurde gebeten eine Systemanalyse durchzuführen und diese hochzuladen. Seit dem ich das gemacht habe, keinen Kontakt mehr zum Service bekommen. Meine E-Mails werden ignoriert, auf neue Anfragen wird nicht geantwortet. Habe einen defekten Dimmer daheim und bekomm ihn weder ersetzt noch das Held zurück! Bodenlose Frechheit
am 02. Dezember 2023 17:43
Ich denke auch, dass der Dimmer zu wenig Signal erhält. Ein Zwischenstecker kompakt könnte das richten und kann man auch sonst immer mal brauchen.
am 02. Dezember 2023 19:34
Der Dimmer sitzt direkt neben einer Rolladensteuerung, ebenfalls von Bosch, wo die Signalstärke 3 von 3 Balken anzeigt.
bei der Einrichtung des Dimmers wurde die Signalstärke ebenfalls so angezeigt, kurz bevor der Dimmer keinerlei Reaktion mehr gezeigt hat
am 02. Dezember 2023 20:14
Hast Du ganz sicher den richtigen Dimmertyp eingestellt? Eine falsche Einstellung (Phasenanschnittsteuerung mit kapazitiver Last / Phasenabschnittsteuerung mit induktiver Last) könnte einen Dimmer prinzipiell killen. Wie gut der Bosch-Dimmer dagegen geschützt ist weiß ich nicht.
am 15. Februar 2024 07:44
Hast Du einen Zwischenstecker kompakt oder eine Kompatible Ledvance-Leuchte? Dann könntest Du diese in die Nähe bringen und ein Reichweitenproblem ausschließen.
Was zeigt denn ein Signalstärketest beim Dimmer unter Mehr - Geräte?
Unter Räume solltest Du den Dimmer finden. Zeigt es dort ein Ausrufezeichen? Nicht erreichbar/stromlos?