am 20. November 2024 07:46
Gibt es Möglichkeiten ein Zwischenstecker mit dem Raumthermostat2 ( nicht 230V) zu steuern
am 20. November 2024 07:55
Was möchtest du denn machen? Eine Elektroheizung einschalten und nach Raumtemperatur regeln lassen? So etwas ist möglich, ja.
am 20. November 2024 09:23
Hallo STdesign,
ja genau das wäre die Anwendung dazu.
Könntest du bitte mitteilen was/wie genau konfiguriert werden muss?
Danke
am 20. November 2024 09:36
Beide Geräte, Raumthermostat II und Zwischenstecker Kompakt, musst du dem gleichen Raum zuordnen.
Im Verwendungszweck des Zwischenstecker Kompakt wählst du Elektroheizung aus. Und schon läuft's 👍
(Ggf. diese Auffälligkeit beachten, um Probleme zu vermeiden.)
am 20. November 2024 10:14
Hallo, ja sind in dem selben Raum.
Bei dem Raumthermostat handelt es ich um Generation 2, damit lässt sich der Zwischenstecher nicht als Heizung konfigurieren.
am 20. November 2024 10:17
Leider richtig, denn du hast (nennst) den falschen Zwischenstecker. Du brauchst einen Zwischenstecker Kompakt . Bei diesem Anwendungsfall sind Gerätegenerationen nicht mischbar. Das ist selten im Bosch System, trifft hier aber leider zu.
am 20. November 2024 07:57
Der Zwischenstecker kann als Heizung konfiguriert werden und so mit einem batteriebetriebenen Raumthermostat gesteuert werden.
am 20. November 2024 09:26
Hallo Christopher,
danke für die Info, bitte erläutere kurz wie dies genau gemacht wird.
Danke
am 20. November 2024 09:32
Hallo Christopher, gefunden. Danke
am 20. November 2024 09:35
Super, wichtig ist, das der Zwischenstecker und das Thermostat dem selben Raum zugeordnet sind.
am 20. November 2024 10:11
Beide Module sind in dem selben Raum, jedoch erwartet der Zwischenstecker einen Raumthermostat der Generation 1. Also geht das mit Raumthermostat Generation 2 nicht.
am 20. November 2024 10:15
@hr Welchen Zwischenstecker hast Du?
Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker.
Der Raumthermostat II benötigt einen ZSK, beide mit ZigBee.
am 20. November 2024 10:26
Hallo,
habe sowohl als auch. Beide lassen sich nicht als Heizung konfigurieren.
am 20. November 2024 10:34
@hr Ist die Firmware von Controller (10.23) und Zwischensteckern aktuell?
am 20. November 2024 10:49
Hallo,
Firmware ist aktuell.
Nach dem Setzen des Haken Heizung und abschliessen des Vorgangs kommt die Meldung , dass ein Raumthermostat der 1. Generation im selben Raum sein sollte.
am 20. November 2024 16:11
Diese Meldung ist beim Zwischenstecker normal und korrekt, beim Zwischenstecker Kompakt jedoch nicht. Du hast es auch mit letzterem getestet?
am 21. November 2024 07:51
Hallo zusammen,
danke für eurer Hilfe ;-), nach Neustart des Controllers ist es funktional.