vor einer Woche
Gibt es Möglichkeiten ein Zwischenstecker mit dem Raumthermostat2 ( nicht 230V) zu steuern
vor einer Woche
Was möchtest du denn machen? Eine Elektroheizung einschalten und nach Raumtemperatur regeln lassen? So etwas ist möglich, ja.
vor einer Woche
Hallo STdesign,
ja genau das wäre die Anwendung dazu.
Könntest du bitte mitteilen was/wie genau konfiguriert werden muss?
Danke
vor einer Woche
Beide Geräte, Raumthermostat II und Zwischenstecker Kompakt, musst du dem gleichen Raum zuordnen.
Im Verwendungszweck des Zwischenstecker Kompakt wählst du Elektroheizung aus. Und schon läuft's 👍
(Ggf. diese Auffälligkeit beachten, um Probleme zu vermeiden.)
vor einer Woche
Hallo, ja sind in dem selben Raum.
Bei dem Raumthermostat handelt es ich um Generation 2, damit lässt sich der Zwischenstecher nicht als Heizung konfigurieren.
vor einer Woche
Leider richtig, denn du hast (nennst) den falschen Zwischenstecker. Du brauchst einen Zwischenstecker Kompakt . Bei diesem Anwendungsfall sind Gerätegenerationen nicht mischbar. Das ist selten im Bosch System, trifft hier aber leider zu.
vor einer Woche
Der Zwischenstecker kann als Heizung konfiguriert werden und so mit einem batteriebetriebenen Raumthermostat gesteuert werden.
vor einer Woche
Hallo Christopher,
danke für die Info, bitte erläutere kurz wie dies genau gemacht wird.
Danke
vor einer Woche
Hallo Christopher, gefunden. Danke
vor einer Woche
Super, wichtig ist, das der Zwischenstecker und das Thermostat dem selben Raum zugeordnet sind.
vor einer Woche
Beide Module sind in dem selben Raum, jedoch erwartet der Zwischenstecker einen Raumthermostat der Generation 1. Also geht das mit Raumthermostat Generation 2 nicht.
vor einer Woche
@hr Welchen Zwischenstecker hast Du?
Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker.
Der Raumthermostat II benötigt einen ZSK, beide mit ZigBee.
vor einer Woche
Hallo,
habe sowohl als auch. Beide lassen sich nicht als Heizung konfigurieren.
vor einer Woche
@hr Ist die Firmware von Controller (10.23) und Zwischensteckern aktuell?
vor einer Woche
Hallo,
Firmware ist aktuell.
Nach dem Setzen des Haken Heizung und abschliessen des Vorgangs kommt die Meldung , dass ein Raumthermostat der 1. Generation im selben Raum sein sollte.
vor einer Woche
Diese Meldung ist beim Zwischenstecker normal und korrekt, beim Zwischenstecker Kompakt jedoch nicht. Du hast es auch mit letzterem getestet?
vor einer Woche
Hallo zusammen,
danke für eurer Hilfe ;-), nach Neustart des Controllers ist es funktional.