am 19. Oktober 2022 20:54
Hallo,
es klingt etwas kurios, aber seit ungefähr einer Woche fliegt bei mir (manchmal, nicht immer) die Sicherung raus, sobald ich über die App einen Zwischenstecker auf „aus“ stelle. Ich habe bereits auf Empfehlung der Hotline einen der Zwischenstecker zurückgesetzt (das Problem trat bei zwei Zwischensteckern auf). Damit war das Problem offenbar erstmal behoben. Bis bei ebendiesen Zwischenstecker eben wieder die Sicherung rausgeflogen ist.
neben den Zwischensteckern nutze ich lediglich 8 Raumthermostate für die Fußbodenheizung, die ich bereits seit 1 Monat installiert habe. Das Problem tritt tatsächlich seit dem Zeitpunkt auf, wo ich die Heizung angestellt habe. Ich kann hier aber keinen logischen Zusammenhang zwischen Zwischenstecker, Anstellen der Heizung und den bis jetzt tadellos funktionierenden Thermostaten erkennen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
am 19. Oktober 2022 22:51
Ist natürlich ein sehr merkwürdiges Verhalten. Wie alt ist denn das Haus, bzw. was steckt in den Zwischensteckern.?
am 20. Oktober 2022 07:35
Das Haus ist 16 Jahre alt. Die Zwischenstecker rund 3-4 Monate. Daran dürfte es eigentlich nicht liegen.
am 20. Oktober 2022 04:15
@TommyS ich würde Dir dringend empfehlen, von einem qualifizierten Elektriker einen echeck durchführen zu lassen. Wir hatten mal ein ähnliches Problem, nachdem wir in unserem Haus FI-Schalter installiert hatten. Ursache war eine angebohrte Leitung in der Abstellkammer ganz hinten im Haus. So was könnte auch zu thermischen Schäden führen.
Wenn das mit zwei ZS am verschiedenen Steckdosen passiert, hast Du sicherlich irgendwo eine fehlerhafte Elektroinstallation.
Die batteriebetriebenen Heizkörperthermostate können hier nur indirekten Einfluss haben, indem sie z.B. durch Öffnen der Ventile die Heizung anspringen lassen.
20. Oktober 2022 06:58 - bearbeitet 20. Oktober 2022 07:02
Ist das die Sicherung selbst oder der FI-Schalter? Das macht erheblichen Unterschied. Die Sicherung des Raums mit den Zwischensteckern oder die Sicherung der Heizung? Immer an der gleichen Steckdose oder auch woanders?
Gehen wir mal von Sicherung aus. Hängen an dieser Sicherung auch andere Verbraucher oder nur die Zwischenstecker? Also Wohnzimmer oder Gästezimmer in dem nur mal Licht angeschaltet wird? Was ist es für eine Sicherung? B16?
Es könnte auch an der Sicherung selbst liegen, die getauscht werden müsste. Oder an der Steckdose - alle Leiter ordentlich verschraubt? Wenn einer nur lose geklemmt ist, könnte beim Schalten ein kleiner Lichtbogen entstehen, der kurz mächtig Strom zieht und die Sicherung auslöst. Ebenso in einer Verteilerdose. Da sollte mal ein Elektriker ran.
am 20. Oktober 2022 07:56
Es ist tatsächlich der Haupt-Schalter der rausfliegt. Und es ist bereits an zwei verschiedenen Steckdosen passiert. Sogar in zwei verschiedenen Etagen.
Bis jetzt gab es keinerlei Probleme. Habe nichts an den Steckdosen in den letzten Jahren gemacht.
@Geomeo. Ich habe Leitungsgebundene Thermostate. Aber trotzdem dürfte es doch keinen Zusammenhang geben. Außer die Sicherung würde bei einer Ventil-Tätigkeit rausfliegen.
20. Oktober 2022 08:06 - bearbeitet 20. Oktober 2022 08:09
@TommyS Dann empfehle ich dringend den echeck durch einen qualifizierten Elektriker. Mit 230 V sollte man nicht spaßen.
am 16. August 2024 13:49
Ich habe das Problem auch.
Alle Bosch-Zwischenstecker (ich habe mehrere und habe sie durchgetestet) lösen bei mir im Arbeitszimmer die Sicherung beim Einschalten aus, wenn mein Arbeitsplatz dran hängt. Zwischenstecker anderer Hersteller funktionieren im selben Setup problemfrei (getestet habe ich Eve, Philips Hue und Aqara).
Der Bosch löst aber auch nur in dem einen Zimmer (unabhängig der verwendeten Steckdose) mit dem einen bestimmten Verbraucher (Arbeitsplatz) die Sicherung aus. Andere Verbraucher (Heizlüfter etc.) funktionieren auch problemlos. Spannend ist das. 😄
am 16. August 2024 13:54
Hängt wahrscheinlich ein Monitor dran, oder? Mit hoher Kapazität.
am 16. August 2024 13:59
Die Spitze, die ich beim Verwenden ziehe, liegt eigentlich in der Summe bei 200 Watt rum. Vielleicht ist da ein Verbraucher dabei, der, wenn er Strom bekommt, ganz kurz eine übermäßig große Menge Fehlerstrom produziert? Aber warum macht das nur dem Bosch zu schaffen und Eve kann das aushalten?
am 16. August 2024 19:40
Vielleicht haben die anderen Zwischenstecker irgendeine Art Schutz Beschaltung? Bzw. der Bosch ggf. auch, nur anders dimensioniert? Lässt sich wohl nur klären, wenn man so ein Teil mal öffnet.
... kurz eine übermäßig große Menge Fehlerstrom produziert ...
Fliegt die Sicherung oder der FI-Schalter? Unterscheidung ist möglich sofern du keine kombinierten FI/LS hast.
am 19. August 2024 07:49
Die Sicherung fliegt.
am 19. August 2024 11:22
Dann ist es kein Fehlerstrom, sondern ein erheblicher Überstrom oder Kurzschluss.
16. August 2024 14:04 - bearbeitet 16. August 2024 14:07
@Joshua Dann würde ich dringend einen E-Check für die Haus-Installation empfehlen. Dadurch wurde bei uns eine angebohrte Leitung entdeckt, die zum Ansprechen des FI geführt hat.
16. August 2024 14:09 - bearbeitet 16. August 2024 14:09
Das haben wir beim Einzug machen lassen. Alles unauffällig.
16. August 2024 14:22 - bearbeitet 16. August 2024 14:23
@Joshua was ist das für ein Verbraucher? Bitte bei dem mal Kabel und Netzteil wechseln, falls möglich. Es gibt auch einen e-Check für Geräte, den man beim E-Handwerk durchführen lassen kann.
am 19. August 2024 07:50
Ja, ich bin jetzt am Durchtesten und Ausprobieren. Ich gebe Bescheid, falls ich noch was rausfinden kann. 🙂