Gelöst! Thermostate 2 sind dauerhaft auf.

Moin, meine Thermostate scheinen nach und nach den Geist aufzugeben.Innerhalb von wenigen Wochen, funktionieren 2 von 5 nicht mehr. Zeigen 0% Ventilöffnung aber heizen dauerhaft. Eine Neukalibrierung hilft nur sehr kurz, dann wieder das gleiche….

Opa1982 von Apprentice Homie
  • 377 Anzeigen
  • 5 Antworten
  • 2 Kudos

Smarthome App stürzt ab

Vor kurzem habe ich festgestellt, dass wenn ich einen speziellenRaum öffne, die Smart Home App abstürzt. Alle anderen Räume funktionieren ganz normal. Der Zustand kam entweder nach dem Controller Update oder nach dem  App Update. Ich habe den Raum un...

Tal-15 von Senior Homie
  • 252 Anzeigen
  • 6 Antworten
  • 1 Kudos

Zwischenstecker Kompakt [+M] verlieren Verbindung

Ich habe 4 Zwischenstecker Komapkt [+M], die alle paar Wochen die Verbindung verlieren. Wenn dies passiert, bleiben sie auch in dem Zustand und müssen einmal gezogen und wieder eingesteckt werden. - Alle 4 Stecker im gleichen Raum (normale Nutzung vi...

m00se von Advanced Homie
  • 646 Anzeigen
  • 15 Antworten
  • 2 Kudos

Zuordnungn gelöscht nach Update

Nach dem Update am 18.4. sind komplett alle Zuordnungen, Räume etc. gelöscht worden.Die Geräte sind noch vorhanden, aber nicht mehr zugeordnet. Wir haben Raumthermostate, Heizkörperthermostate und Tür- Fensterkontakte.Muss jetzt alles neu eingerichte...

Ackis von Junior Homie
  • 187 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 0 Kudos

Update Daueraufforderung

Bin bin ja wirklich vieles gewohnt, aber sorry sowas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt. Seit Tagen mault mich die APP an das ein Update eingespielt werden soll und ich habe auch alle Post dazu gelesen, auch das nun ein weiteres kommt. Der Controll...

Yvonne74 von Apprentice Homie
  • 257 Anzeigen
  • 4 Antworten
  • 0 Kudos

Schlechte Batterieladung

Ich habe mehrere Heizkörperthermostate II . Eines zeigt immer „schlechte Batterieladung“ an, obwohl die Batterien bereits mehrfach getauscht wurden (ich verwende keine Akkus!). Der Fehler bleibt. Auch ein zurücksetzen auf Werkseinstellung hat nichts ...

Fehlermeldung 6256

Guten Tag,Mir ist bewußt, dass wir hier im Bosch Forum sind, wir haben eine Buderus Wärmepumpe + HRV + KWT 160. Seit dem Stromzählerwechsel Anfang April (mit Hauptschalter Sicherungen AN/AUS) haben wir die Fehlermeldung 6256 vom WP System. Warmes Was...

Bartels von Junior Homie
  • 353 Anzeigen
  • 5 Antworten
  • 0 Kudos

Heizkörperthermostat II - verliert Kalibrierung -> bei 0% Ventilöffnung trotzdem Heizung warm

Hallo,ich habe seit mehreren Jahren mehrere Heizkörperthermostate I und II im System.Nachdem ich vom SHC I auf den II gewechselt habe musste ich zufällig auch die Batterien an einem Heizkörper-Thermostat II wechselnSeitdem scheint dieser HKT II regel...

Spk83 von Junior Homie
  • 199 Anzeigen
  • 2 Antworten
  • 0 Kudos

2 Probleme

1. Ich habe mehrere Raumthermostate. Inzwischen hat von einem der Motor komplett aufgegeben (E04) und beim 2. zeigt es immer E05 an obwohl nicht mal ein Widerstand ist. Das eine Zimmer heizt permanent auf 25Grad hoch. Ich ärgere mich langsam nur noch...