am 25. November 2023 00:21
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Anschluss des Raumthermostat II.
Der Anschluss war bisher wie folgt realisiert.
L = schwarz
N = Braun
N (Ausgang) = Blau
Angeschlossen am Bosch habe ich wie folgt
Schwarz auf L
Braun auf N
Blau auf NO
Brücke in COM und L
Das Thermostat ansich funktioniert, jedoch bleibt meine Fußbodenheizung kalt. Die Stellantriebe tun nix. Hab ich es falsch angeschlossen oder muss ich noch etwas beachten?
Über einen Rat würde ich mich freuen.
am 25. November 2023 01:18
Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:
Sonne (Ausgang) = schwarz
L = braun
N = blau
Dementsprechend dann bei Bosch:
braun auf L
blau auf N
schwarz auf NO
Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.
am 25. November 2023 01:18
Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:
Sonne (Ausgang) = schwarz
L = braun
N = blau
Dementsprechend dann bei Bosch:
braun auf L
blau auf N
schwarz auf NO
Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.
am 25. November 2023 07:28
Hallo, mir liegt leider kein Datenblatt vor und so richtig finde ich nichts.
Es handelt sich um Presto Vedder R7094W. Das konnte ich dazu finden, werde aus dem Bild mit dem Schaltplan nicht schlau. Deine Vermutung habe ich noch nicht probiert, erst alles zusammen suchen möchte.
am 25. November 2023 08:07
Ich schließe mich der Einschätzung von @Maurice an. Hast du einen Phasenprüfer? Dann könntest du damit mal „braun“ prüfen. Wenn dauerhaft Strom anliegt, ist das dein „L“.
am 25. November 2023 08:44
am 09. Februar 2026 11:40
Hallo zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem wie hier erwähnt. Die zu ersetzende Thermostate sind von Feller, T40 4275. Sobald zwei Drähte für die Stellantriebe vorhanden sind, bleibt beim Bosch (Raumthermostat II 230V) die elektrische FBH kalt. Auf dem Bild sind es die 2 grauen/silbernen. L (weiss) und N (gelb) hab ich gemessen und funktionieren.
Zwei andere Räume, mit je nur einem Draht für den Stellantrieb funktionieren mit dem Bosch zusammen, wenn man den an NO anschliesst. Hat jemand eine Lösung?
Die roten Sensorkabel zeigen am Bosch übrigens eine Minustemperatur (Anschlüsse S1 + S2). Vermutlich muss ich alle FBH-Sensorfühler tauschen.
am 09. Februar 2026 11:50
Korrekt angeschlossen?
weiß = L
gelb = N
silber = N
grau = NO
Brücke von L auf COM.
Ja, falls die Temperaturmessung nicht stimmt, dann benötigst Du neue Fühler, da gibt es verschiedene.
am 09. Februar 2026 13:54
Danke für die Antwort. Ja korrekt angeschlossen so wie du es geschrieben hast. Übrigens beide graue Drähte zusammen an NO. Die sind sowieso irgendwie durchgängig laut Messung.
Wegen den Fühlern (Anschlüsse 2x rot im Bild) habe ich das mir schon gedacht. Die zu ersetzen ist jedoch ziemlich aufwändig.
am 09. Februar 2026 14:25
@SmartPrinz schrieb:Übrigens beide graue Drähte zusammen an NO.
Das habe ich nicht so geschrieben. Einer an N (genau wie am alten Thermostat der ganz links), der andere an NO.
@SmartPrinz schrieb:Die sind sowieso irgendwie durchgängig laut Messung.
Klar sind die durchgängig, ist ja eine elektrische Fußbodenheizung (also letztendlich ein Widerstand in der ungefähren Größenordnung 100 Ohm).