am 25. November 2023 00:21
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Anschluss des Raumthermostat II.
Der Anschluss war bisher wie folgt realisiert.
L = schwarz
N = Braun
N (Ausgang) = Blau
Angeschlossen am Bosch habe ich wie folgt
Schwarz auf L
Braun auf N
Blau auf NO
Brücke in COM und L
Das Thermostat ansich funktioniert, jedoch bleibt meine Fußbodenheizung kalt. Die Stellantriebe tun nix. Hab ich es falsch angeschlossen oder muss ich noch etwas beachten?
Über einen Rat würde ich mich freuen.
am 25. November 2023 01:18
Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:
Sonne (Ausgang) = schwarz
L = braun
N = blau
Dementsprechend dann bei Bosch:
braun auf L
blau auf N
schwarz auf NO
Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.
am 25. November 2023 01:18
Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:
Sonne (Ausgang) = schwarz
L = braun
N = blau
Dementsprechend dann bei Bosch:
braun auf L
blau auf N
schwarz auf NO
Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.
am 25. November 2023 07:28
Hallo, mir liegt leider kein Datenblatt vor und so richtig finde ich nichts.
Es handelt sich um Presto Vedder R7094W. Das konnte ich dazu finden, werde aus dem Bild mit dem Schaltplan nicht schlau. Deine Vermutung habe ich noch nicht probiert, erst alles zusammen suchen möchte.
am 25. November 2023 08:07
Ich schließe mich der Einschätzung von @Maurice an. Hast du einen Phasenprüfer? Dann könntest du damit mal „braun“ prüfen. Wenn dauerhaft Strom anliegt, ist das dein „L“.