Hallo,

 

ich habe ein Problem mit dem Anschluss des Raumthermostat II.

Der Anschluss war bisher wie folgt realisiert.

L = schwarz

N = Braun

N (Ausgang) = Blau

IMG_20231124_163937k.jpg

 

Angeschlossen am Bosch habe ich wie folgt

Schwarz auf L

Braun auf N

Blau auf NO

Brücke in COM und L

 

Das Thermostat ansich funktioniert, jedoch bleibt meine Fußbodenheizung kalt. Die Stellantriebe tun nix. Hab ich es falsch angeschlossen oder muss ich noch etwas beachten?

 

Über einen Rat würde ich mich freuen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Maurice
Poweruser

Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:

Sonne (Ausgang) = schwarz

L = braun

N = blau

 

Dementsprechend dann bei Bosch:

braun auf L

blau auf N

schwarz auf NO

 

Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Maurice
Poweruser

Der Anschluss am bisherigen Thermostat ergibt so keinen Sinn. Eventuell ist da einfach das Etikett nicht richtig ausgerichtet. Vermutlich war es so:

Sonne (Ausgang) = schwarz

L = braun

N = blau

 

Dementsprechend dann bei Bosch:

braun auf L

blau auf N

schwarz auf NO

 

Falls Du es ganz sicher wissen willst: Ins Datenblatt des alten Thermostats schauen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

zynomic
Apprentice Homie

Hallo, mir liegt leider kein Datenblatt vor und so richtig finde ich nichts.

Es handelt sich um Presto Vedder R7094W. Das konnte ich dazu finden, werde aus dem Bild mit dem Schaltplan nicht schlau. Deine Vermutung habe ich noch nicht probiert, erst alles zusammen suchen möchte.

Screenshot 2023-11-25 072156.pngScreenshot 2023-11-25 072235.png

HH-Olli
Homie

Ich schließe mich der Einschätzung von @Maurice an. Hast du einen Phasenprüfer? Dann könntest du damit mal „braun“ prüfen. Wenn dauerhaft Strom anliegt, ist das dein „L“.

zynomic
Apprentice Homie

@Maurice @HH-Olli Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Anschlussschema wie von Euch beschrieben hat funktioniert.💪

SmartPrinz
Junior Homie

Hallo zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem wie hier erwähnt. Die zu ersetzende Thermostate sind von Feller, T40 4275. Sobald zwei Drähte für die Stellantriebe vorhanden sind, bleibt beim Bosch (Raumthermostat II 230V) die elektrische FBH kalt. Auf dem Bild sind es die 2 grauen/silbernen. L (weiss) und N (gelb) hab ich gemessen und funktionieren.

Zwei andere Räume, mit je nur einem Draht für den Stellantrieb funktionieren mit dem Bosch zusammen, wenn man den an NO anschliesst. Hat jemand eine Lösung? 

Die roten Sensorkabel zeigen am Bosch übrigens eine Minustemperatur (Anschlüsse S1 + S2). Vermutlich muss ich alle FBH-Sensorfühler tauschen. 20260206_202040.jpg 

Korrekt angeschlossen?

 

weiß = L

gelb = N

silber = N

grau = NO

 

Brücke von L auf COM.

 

Ja, falls die Temperaturmessung nicht stimmt, dann benötigst Du neue Fühler, da gibt es verschiedene.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Danke für die Antwort. Ja korrekt angeschlossen so wie du es geschrieben hast. Übrigens beide graue Drähte zusammen an NO. Die sind sowieso irgendwie durchgängig laut Messung.

Wegen den Fühlern (Anschlüsse 2x rot im Bild) habe ich das mir schon gedacht. Die zu ersetzen ist jedoch ziemlich aufwändig.


@SmartPrinz  schrieb:

Übrigens beide graue Drähte zusammen an NO.


Das habe ich nicht so geschrieben. Einer an N (genau wie am alten Thermostat der ganz links), der andere an NO.

 


@SmartPrinz  schrieb:

Die sind sowieso irgendwie durchgängig laut Messung.


Klar sind die durchgängig, ist ja eine elektrische Fußbodenheizung (also letztendlich ein Widerstand in der ungefähren Größenordnung 100 Ohm).

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.



Rechtswidrigen Inhalt melden